登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:压降?20米长铝线从变压器220V电压到办公楼150V

点击:3428 回复:46

20米长铝线,35平方,从变压器出来时电压220V,到办公楼就成了150V,办公楼总闸是断开状态,合上总闸就变成50V左右,变压器端是三根火线共用一个触点,,今天下雨
最后修改:2018/5/22 10:50:37
18-05-22 10:13
20米?你这不叫压降,是故障。
18-05-22 10:34
断路器不好了吧
18-05-22 10:40
按说就算200米,也不会造成如此压降啊,我看是变压器容量不够吧
18-05-22 10:50
是漏电嘛?
18-05-22 11:06
5楼
该帖内容不符合相关规定!
18-05-22 11:08
“三根火线共用一个触点”,是说三相一个开关,还是其中一相出来三根线?
可以断电后,测量该20m线的绝缘和通断情况(可脱开供电端连接后测量),以及连接点是否可靠等。
注意安全及现场情况。
另,至办公楼是单相电源吗,是否有PE线。
5楼图片似未看到内容,可修改重发。
18-05-22 11:30
电缆接地、断线了
18-05-22 11:39
铝线虽然有压降,但不至于这么多。还是存在问题。办公室有没有太大的功率。
最后修改:2018/5/22 11:43:02
18-05-22 11:42
设备都没用,这么短距离,肯定是接触不良或者断路了……
18-05-22 11:52

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯