登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:三菱FX1N输出端24v能带多大负载?
点击:3311 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
fengtai
三菱FX1N输出端24v能带多大负载?输了个新程序,故障灯老是闪烁,所以就想把输入和输出的电源部分各自独立,输入用plc输出端自带的24v电源,输出端都是电磁阀,用外部电源,输入端有十几个感应开关,至少有4个同时工作,感应开关上写了300ma,不知道能不能带动,请各位老师指点一二,谢谢了!
最后修改:
2018/5/21 12:49:32
18-05-21 11:34
1楼
编辑
引用
管理
13801509984
看手册吧,手册上写的很详细
18-05-21 12:07
2楼
编辑
引用
管理
fireray
已经买开关电源了,索性就全用外部电源,一劳永逸。
18-05-21 12:09
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
选型样本、硬件手册等有说明
18-05-21 12:24
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
带个触摸屏,几个继电器是可以的
18-05-21 12:29
5楼
编辑
引用
管理
fengtai
plc型号是60mt-001,现在输出端24v+接的伺服控制器,对应的com没有接
18-05-21 12:32
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
带那么多负载,PLC上的DC24V根本不够用的,还是老老实实的加个开关电源吧;
18-05-21 12:43
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
三菱40点~60点的FX系列CPU本体,自带DC24V电源一般都是输出DC24V 0.4A规格
18-05-21 15:50
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1N AC供电对外的DC24V电源容量都是400mA;
18-05-21 19:18
9楼
编辑
引用
管理
goldage
按照楼主的描述,我来确定的话肯定用外部电源来带