有一台电机,原来 星三角启动,现在要改为变频器启动。原来是6根线,现在是3根线。那么现在这3根线的接法:是把电机接成△,然后拉出每一相接到变频器的U V W上吗?
18-05-05 16:15
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
电机角接,出U V W 三根线到变频器输出端。
18-05-05 16:31
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
角接就可以了。因为变频器本身就有任意设置的起动时间。
18-05-05 16:37
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
角型380V
星形220V
18-05-05 16:57
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这里是角接。也是星三角该变频后。
18-05-05 18:33
5楼
编辑
引用
管理
yecao2003
接成三角形就好了。
18-05-06 00:02
6楼
编辑
引用
管理
zcd207
接成工作时的三角形状态,接到变频器输出端即可
18-05-06 07:19
7楼
编辑
引用
管理
gzlsj
用短接片角接然后因三根线出来就可以了
18-05-06 08:13
8楼
编辑
引用
管理
laozhou4
把六根线接线端子上按照三角形接法接上连片后直接三根线到变频器输出就可以了
18-05-06 11:16
9楼
编辑
引用
管理
1248295400
马达内部出线三角接法