主题:步进驱动器控制步进电机问题
点击:1535 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
lihua198199
脉冲+方向控制
Dir-和PlS-端串多大电阻?算下来差不多2K?1K电阻可以用吗?
18-04-29 09:24
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
大部分是加2k的
18-04-29 09:38
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的24V信号的话,请使用2K欧的电阻;
如果步进要求是5V信号输入,你PLC上接的12V信号的话,请使用1K欧的电阻;
18-04-29 10:12
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
通常PLC输出接的是24V,如果你步进驱动器是5V的,那加2K电阻。
18-04-29 10:12
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
没有2K的电阻可以两只1K的电阻串起来用呀
18-04-29 10:57
5楼
编辑
引用
管理
lihua198199
只有2个1K的电阻·
18-04-29 11:24
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;连几个几分钱的电阻都要。。。。。。。。。。。
18-04-29 11:54
7楼
编辑
引用
管理
lihua198199
货没到·找了个2143?的电阻·可以用吗?
最后修改:
2018/4/29 12:15:00
18-04-29 12:14
8楼
编辑
引用
管理
lihua198199
2143?的电阻
18-04-29 12:15
9楼
编辑
引用
管理
lihua198199
2143欧姆的电阻可以用上去吗
18-04-29 12:16