主题:AB 1756的机架如何连接远程1794的IO ,需要什么通信模块连接?

点击:2906 回复:4

手里目前有这些模块大家看看可以组网吗: 1756的A10机架,1756电源,1756-L55的CPU,1756-CNBR/E,1756-CNB/E,1794-ACNR15,1794-TB3的底座,1794-IB32。想组建一个网络来测试远程1794-IB32模块的功能,问一下各位老师,用我现有的这些模块1756的机架能连接上1794的I/O吗??主要想做一个测试平台,来测试远程I/O模块的。。1756的机架连接1794直接需要用什么通信模块才能连接上?请指点一下,谢谢
最后修改:2018/4/24 8:33:20
18-04-22 17:20
1楼
该帖内容不符合相关规定!
18-04-23 01:44
没有知道的吗?
18-04-23 21:07
可以啊,1756-CNBR和适配器1794-ACNR15用ControlNet连接就可以了
18-04-25 09:46
OK。谢谢