登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:松下伺服故障
点击:1791 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
6926792
各位朋友大家好,松下A5伺服显示5b是啥意思呀
18-04-18 16:58
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
查说明书啊
或重启电源试试
18-04-18 17:27
2楼
编辑
引用
管理
919355607
没见过这个报警
18-04-18 17:35
3楼
编辑
引用
管理
梦芹
切断电源,重新通电试一下。如果原来有报警过,调出历史报警记录看一下,
18-04-18 17:37
4楼
编辑
引用
管理
梦芹
18-04-18 17:39
5楼
编辑
引用
管理
6926792
说明书上没有讲关于这个代码的意思
18-04-18 17:54
6楼
编辑
引用
管理
6926792
谢谢
18-04-18 17:55
7楼
编辑
引用
管理
梦芹
修好了吗?是否有方向了?从电压入手,重点检查C580处电压(16.9V),可以通过测量IPM模块的21脚供电电压比较方便。相信你会找到突破口。
18-04-19 08:38
8楼
编辑
引用
管理
红珊瑚KQlvDB
拔去伺服控制器上的电机插头(U V W)
18-04-19 13:06
9楼
编辑
引用
管理
红珊瑚KQlvDB
看看三相是不是缺相:St,缺R
18-04-19 13:19