主题:西门子MM430 45KW 拆板上电报A0503 F0001

点击:4460 回复:46

各位老师好,学生修西门子机器少,现在接到一台45KW变频器运行报F0001 拆板上电后报A0503欠压,请问老师这个怎样处理,万分感谢
18-04-15 11:17
充分利用论坛资源。。。搜索。。。
18-04-15 12:10
我看到有一编是关于这个的,但没有讲到怎样拆板的方法.现在只能把所有的板拆下,把模块也拆了,上面试看
18-04-15 19:49
看到过有一贴是关于这个机器的,但没有讲到拆板的详细方法.现在只能自己全拆板来试一下看了
18-04-15 19:53
电流检测部分有问题了。
18-04-15 21:58
今天查到A786J 1跟8脚电压只有1.8V,其于两只正常5V,顺着走线查,这个电压是从4506第八脚来的,测4506 第5,8脚有20V电压,
18-04-16 18:23

引用 416259740 在 2018/4/16 18:23:11 发言【内容省略】

应该有一个5.1V的稳压二极管或其它提供+5V电压的电路。
18-04-17 08:38
好的,在查
18-04-17 15:32

引用 416259740 在 2018/4/17 15:32:16 发言【内容省略】

看看电路图吧。
其它786的1-8脚电压没有问题?
查1脚上的2个270Ω电阻和5.1V的稳压二极管试试。
最后修改:2018/4/17 18:17:35
18-04-17 18:10
1、先测一下上桥驱动的3路电源是否正常?(直接测上桥的U相驱动芯片4506的8脚对IGBT的U焊盘电压,应该是20V左右;其它相类似)。
2、如电压正常,再测IGBT上桥的E1对U、E3对V、E5对W是否直通(应该直通);
3、以上没问题,应该是相应786J1脚的2个270欧姆电阻断或1-8脚间的稳压二极管短路,或786J坏。
最后修改:2018/4/18 20:08:04
18-04-17 18:57