主题:关于双线圈的问题求解答

点击:1345 回复:15

正确
18-04-17 06:30
可以用但时间点要控制好
18-04-17 08:14
好的,谢谢建议
18-04-18 07:49
墙裂不建议用三菱步进程序做Q线圈输出,坑得要死!跳步以后Q点继续保持,恶心。例如,你在S100步用了线圈输出Y0,跳步到S110以后,Y0继续保持输出!如果用Set/Rst无影响。所以现在我都是尽量在循环程序外另写Q线圈程序。
18-04-18 09:21
本质上双线圈甚至多线圈并非语法错误,是否能达到所需要的功能要靠设计的程序来实现。一般出现问题是因为同一个周期内多次执行了线圈赋值,靠前的赋值会被靠后的赋值覆盖,结果只有最后一个赋值是有效的。如果需要根据不同的条件来执行赋值就要保证不会被后面的覆盖。比如使用if语句或跳转语句。
18-04-18 13:21

引用 w71412659 在 2018/4/18 9:21:21 发言【内容省略】

跳转不执行自然会保持原来的状态,这在我遇到的所有plc中都一样。
18-04-18 13:24