接修一台AB753 200KW变频,之前报13、12,接地和硬件过流,但可以运行一段时间,时间有一天到二天才报故障,后又反报输入缺相,更换输入输出接触器,第一天变频使用开机8小时正常,第二天切换到变频开机,不到5分钟输入二相可控硅短路,输出一个IGBT炸 。接地和硬件过流,大概是AB753系列的通病,电流传感器故障,但一直没查出来炸IGBT的原因。现两路驱动已经短路,修得一筹莫展,真不知道如何是好啊,哪位有电路图吗?定有重谢。
18-04-12 11:21
附件 微信图片_20180412110631.jpg
附件 微信图片_20180412110701.jpg
附件 微信图片_20180412110738.jpg
附件 微信图片_20180412110817.jpg
附件 微信图片_20180412110910.jpg
附件 微信图片_20180412111005.jpg
附件 微信图片_20180412111027.jpg
附件 微信图片_20180412111052.jpg
附件 微信图片_20180412111106.jpg
附件 微信图片_20180412111113.jpg
18-04-12 11:24
电机没有问题??
可控硅烧上桥还是下桥,换的接触器触点有没有问题?
18-04-13 17:53
可控硅烧的都是上桥,而且G极也击穿了,这个触发是没有驱动隔离的,驱动触发的是一个MOS管也是凶多吉少。接触器是烧了以后拍的全烧的粘到一起去了,这是一台施耐德410的接触器。
18-04-13 19:40
那应该还是接触器有问题引起的,
18-04-14 09:01

引用 yiyibushe 在 2018/4/14 9:01:04 发言【内容省略】

缺相如何引起炸IGBT,无非是报母线电压低,最多降频而以。此变频器只有手绘电路才是方向,不搞清楚原理,无法解释。
18-04-14 10:01
我有个问题,那个兆欧表量的绝缘电阻是什么?是模块的?这么做行吗?那模块的耐压受得了吗?
18-04-14 15:31

引用 kdrjl 在 2018/4/14 15:31:31 发言【内容省略】

这个是电容的板子,上面炸黑了全是碳,全部清洗干净 要测绝缘的。绝缘不过0.5M以上是不能安装的。
18-04-14 22:18
哦,电容的板子?那电容的耐压值也是有限的。现在一般低压变频器的电容耐压值都是450V吧?两个串联的,用表打也是挺玄乎的吧?
18-04-16 21:24
输入为什么要加接触器呢?估计还是你的电源有问题,因为你不仅仅炸IGBT,也炸了可控整流桥!所以,好好查查你的电源电压是否正常,是否稳定?还有可能是有隐形接地的可能。但不要使用摇表检测器件!查一下电机接口线!一般缺相不易炸机的,但浪涌就不好说了。
18-04-17 09:17

上一页下一页