登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:PID模拟问题

点击:1460 回复:8

机型 CP1H+TS002
由于机器未到,先在电脑里模拟
在模拟PID指令时,发现没输出,什么原因?
附件 untitled1.jpg
18-04-12 08:12
附件 untitled1.jpg
TPO指令也没执行表情
18-04-12 08:21

引用 知道一点 在 2018/4/12 8:12:54 发言【内容省略】

Sir,CX Simulator操作手册明确指出,PID指令在模拟器中不执行。
附件 snap1.jpg
Good Luck~
18-04-12 08:36
哈哈;又犯了仿真不是万能的错误;
18-04-12 08:38
问题显而易见了
18-04-12 09:01
大师也忘记了
18-04-12 10:04
谢谢
看来TPO指令也是不支持模拟
18-04-12 10:35

引用 gk_0 在 2018/4/12 9:01:29 发言【内容省略】

PID指令很少用,因为客户给不出参数,给出的也是效果很糟。
自整定少说也要3-4h,有一次用了一天还没出来,可能是夜里某个时间整完,出来的参数与在用的差出很多,但效果好很多。
PID模拟第一次,还是为了后面的TPO服务
我选型不用TS002,精度太差还不便宜
18-04-12 10:51
这样一般数据之类的功能指令,还是用实物比较好一点,模拟量,
最后修改:2018/4/12 11:19:05
18-04-12 11:18