主题:IT系统的单相接地故障电流检测用什么设备啊?谢谢了
点击:1531 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
1732517592
IT系统的单相接地故障电流检测用什么设备啊?谢谢了。三相三线系统,用零序互感器应该检测不出来,怎么办呢?谢谢了
18-04-07 12:56
1楼
编辑
引用
管理
1732517592
课本如图,IT系统单相接地,怎么防护啊?用什么设备呢?谢谢了
18-04-07 13:34
2楼
编辑
引用
管理
老兔子
零序互感器应该可以吧?
将三条相线同时穿过零序互感器。
18-04-07 20:26
3楼
编辑
引用
管理
goldage
不明白都知道单相接地了,为啥没有找到问题所在啊,排除法试一下吧
18-04-07 21:31
4楼
编辑
引用
管理
1732517592
对,零序电流互感器应该可以,谢谢您们