主题:星三角线路求解虚线方框开关是什么km1怎么自锁
点击:5383 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
76354023
最后修改:
2018/4/3 8:33:06
18-04-03 08:31
1楼
编辑
引用
管理
电工班长
看来楼主是刚入门的。虚线所框为远程启停按钮,KM1自锁见图
最后修改:
2018/4/3 8:41:59
18-04-03 08:40
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
KM1自锁触头不是在那么
18-04-03 08:56
3楼
编辑
引用
管理
76354023
是通过远程启停按钮自锁km1的的吗
18-04-03 08:56
4楼
编辑
引用
管理
osp321
图纸告诉你,远程控制的话,启动用常开与原来启动按钮并联,停止用常闭与原来停止按钮串联。 主回路虚线框内是热继电器。
18-04-03 08:59
5楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
76354023
在 2018/4/3 8:56:59 发言
【内容省略】
KM线圈一上电KM常开闭合就自锁了,远控用的话就按图纸接,不用的话左侧虚线框的常闭连在一起,右侧虚线框常开不用管。自锁和远控没关系,是两回事。
最后修改:
2018/4/3 9:03:11
18-04-03 09:02
6楼
编辑
引用
管理
76354023
km1辅助常开触头后面线路交叉处是不是应该打个点
18-04-03 09:09
7楼
编辑
引用
管理
646270767
接触器KM1的自锁是通过KM1的辅助触头进行自锁的。SB1为就地启动按钮,SB2为就地停止按钮,虚线框内的两个按钮分别为远方启动、停止按钮。
18-04-03 09:11
8楼
编辑
引用
管理
gaoyingchun
你的困惑是指这个地方没打短接点吗?这里是导通的,图纸有误;KM1触点左侧不应有黑点,这个图画得太糙
最后修改:
2018/4/3 9:16:02
18-04-03 09:15
9楼
编辑
引用
管理
qjj740210
主回路虚线方框KH表示的是热继电器。
按下启动按钮SB1后,KM1线圈通电,并联启动按钮SB1下的KM1常开触点闭合完成KM1线圈电路的自锁。
18-04-03 09:17