流量如果是脉冲信号,就必须和信号匹配,不能多也不能少。
多了会造成多计,少了造成少计。
当然,最好用高速脉冲计数器,只要设置的频率不低于仪表发出的脉冲信号就会正确计数。
18-04-03 08:28

引用 xiatianyun 在 2018/4/3 8:28:03 发言【内容省略】

信号连接电路是对的,也使用高速计数,运算转用浮点,运算过程(公式)也都没问题。
就是采样时间小了计算出的结果,与理论计算(泵的标称流量*转速)的差值比较大,最后分析是采样时间太短,丢掉(增加)1-2个脉冲,经过放大缩小等计算,偏差就出来了。后来改到一秒,结果与计算的差在小数第2位。
用的是齿轮流量传感器,实际上厂家给出齿数/周,计算就很简单了(用不到采样时间),它只给出cm3/P
设备有稳压罐,电机实际也不是恒定--有±1,出现脉动也属正常。
最后修改:2018/4/3 10:15:18
18-04-03 10:11
[quote][b]
我没有做过流量方面的项目,不过从分析来看,理论值采用(泵的标称流量*转速)显然有问题,过程中转速不会恒定,也不会就是标称流量吧。流量仪表上面有累积值吗?只能和仪表上面的数据做对比才合理。
如果仪表输出是脉冲信号,累积脉冲数量*当量cm3/P不就可以了吗?
18-04-03 16:18

引用 xiatianyun 在 2018/4/3 16:18:25 发言【内容省略】

我们也过着提出这个理论计算是否可靠,但甲方就认这个计算,后来改成1s采样,ok电机转速随便调,理论计算与测量基本吻合。流量传感器,没有仪表,就是要PLC采集计算后在触摸屏显示。
如果仪表输出是脉冲信号,累积脉冲数量*当量cm3/P不就可以了吗?---是这样,采样就是要这个累积脉冲数,然后在换算成l/m
18-04-03 21:06
谢谢分享。