流量如果是脉冲信号,就必须和信号匹配,不能多也不能少。
多了会造成多计,少了造成少计。
当然,最好用高速脉冲计数器,只要设置的频率不低于仪表发出的脉冲信号就会正确计数。
点击:4942 回复:24
引用 xiatianyun 在 2018/4/3 8:28:03 发言【内容省略】
信号连接电路是对的,也使用高速计数,运算转用浮点,运算过程(公式)也都没问题。引用 xiatianyun 在 2018/4/3 16:18:25 发言【内容省略】
我们也过着提出这个理论计算是否可靠,但甲方就认这个计算,后来改成1s采样,ok电机转速随便调,理论计算与测量基本吻合。流量传感器,没有仪表,就是要PLC采集计算后在触摸屏显示。