主题:关于三菱MOV指令
点击:3639 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
小渔儿
[MOV K3M800 K3Y000]K后的3表示什么意思?我看编程手册只有[MOV K1X000 K1Y000]中表示的X0对应Y0,X1对应Y1,X2对应Y2。这里的1表示的相对应是吗?各位求解下
18-03-22 23:52
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
K1表示4个,K2表示8个,K3表示12个,K4表示16个。
K3M800表示M800开始连续的12各。
18-03-23 06:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K3代表12位; K3M800对应M800~M811;
18-03-23 07:13
3楼
编辑
引用
管理
小渔儿
谢谢
18-03-23 07:45
4楼
编辑
引用
管理
小渔儿
谢谢
18-03-23 07:45
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
K3代表12位意思就是把M800~M811的值传给Y00~Y13
18-03-23 08:03
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对的,4位一组,指令介绍中可以找到相应说明(编程手册)。
18-03-23 09:11
7楼
编辑
引用
管理
465010287
组合位元件 K3M8000
18-03-23 11:56
8楼
编辑
引用
管理
18540531
我开始学的时候也是不理解,
这也就是对 位元件的,组合造作。
像西门子的I0.0 就是一个位元件,IB0 就是一个字节 包含I0.0 到I0.7共8个位元件。
三菱的没有对位元件的字节操作,就采用,这种形式,K1X0 就是表示 X0到X3 共4个位元件;K2X0表示X0到X7共8个位元件。
依次类推!
18-03-23 14:46
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
楼上说的很详细,这和西门子的位操作有区别。