登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:关于三菱MOV指令
点击:3636 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
小渔儿
[MOV K3M800 K3Y000]K后的3表示什么意思?我看编程手册只有[MOV K1X000 K1Y000]中表示的X0对应Y0,X1对应Y1,X2对应Y2。这里的1表示的相对应是吗?各位求解下
18-03-22 23:52
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
K1表示4个,K2表示8个,K3表示12个,K4表示16个。
K3M800表示M800开始连续的12各。
18-03-23 06:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
K3代表12位; K3M800对应M800~M811;
18-03-23 07:13
3楼
编辑
引用
管理
小渔儿
谢谢
18-03-23 07:45
4楼
编辑
引用
管理
小渔儿
谢谢
18-03-23 07:45
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
K3代表12位意思就是把M800~M811的值传给Y00~Y13
18-03-23 08:03
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对的,4位一组,指令介绍中可以找到相应说明(编程手册)。
18-03-23 09:11
7楼
编辑
引用
管理
465010287
组合位元件 K3M8000
18-03-23 11:56
8楼
编辑
引用
管理
18540531
我开始学的时候也是不理解,
这也就是对 位元件的,组合造作。
像西门子的I0.0 就是一个位元件,IB0 就是一个字节 包含I0.0 到I0.7共8个位元件。
三菱的没有对位元件的字节操作,就采用,这种形式,K1X0 就是表示 X0到X3 共4个位元件;K2X0表示X0到X7共8个位元件。
依次类推!
18-03-23 14:46
9楼
编辑
引用
管理
wang4370
楼上说的很详细,这和西门子的位操作有区别。
18-03-23 16:06
上一页
下一页
工控新闻
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
工业智能体究竟价值几何?
优必选Walker S2全球首个实现自主换电,7*24小时打工的人形机器人要来了
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
更多新闻资讯