主题:台达模拟量输出编程,高手进来!
点击:12263 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
haoran710
一台设备使用台达DVP40ES2+DVP24XN2+DVP02DA-E2三个模块,DVP02DA-E2模拟量模块需要在触摸屏上输入框内输入电压值,输出4-20ma电流去控制现场的设备。我用的是WPLsoft软件,如何编程?高手给个实例啊?我是新手,编程手册看不懂啊?谢谢!
最后修改:
2018/3/13 22:41:38
18-03-13 21:43
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
MOV 软件设成4-20MA 6400-32000
18-03-13 22:05
2楼
编辑
引用
管理
haoran710
你好,我用的是WPLsoft软件,要用TO,FROM指令吗?
18-03-13 22:36
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件里可以设定好自动生成对应的模拟量程序的;
是用FROM/TO指令的;
18-03-14 08:14
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
看编程手册和模拟量模块用户手册应该可以编程的
18-03-14 08:28
5楼
编辑
引用
管理
haoran710
你好,具体如何做?不是很熟悉啊?有说明书吗?
18-03-14 08:45
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
软件里向导----AIO向导设置;
18-03-14 09:05
7楼
编辑
引用
管理
haoran710
这个吧? 哪几个必须设置啊?谢谢!
18-03-14 09:21
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
增益及偏置不需要调节的话用#1 #10 #11就可以完成了;
18-03-15 09:15
9楼
编辑
引用
管理
haoran710
你好,这样编程可以吗?D100(0-100V)是触摸屏设定电压值,D200就是数字量值。只用了第一个通道。
18-03-16 08:04
上一页