登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:漏电开关为什么跳闸?
点击:5817 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
lygxzc
三相电流不平衡也是没有关系的,零线有流过不平衡电流的作用,只要流进等于流出就对,你查一漏电开关出线端的零线是否零线和地线共用.
05-07-27 14:57
11楼
编辑
引用
管理
jishu61
那肯定是切割机接地了,
05-07-27 21:11
12楼
编辑
引用
管理
clhs_luok
是漏电保护器后面的零线重复接地。中性点漂移。
05-07-27 21:37
13楼
编辑
引用
管理
taokai
我在大漏电开关前面又接了一个10A的漏电开关,动作电流30mA,他不跳,但是大的漏电开关跳,我现在只有把250A的漏电开关线圈切断,当普通空气开关用了
05-07-28 18:27
14楼
编辑
引用
管理
wangtaotao
引用
taokai
在 2005-7-28 18:27:00 发言
【内容省略】
好办法,妙~~~~~~
05-07-28 21:29
15楼
编辑
引用
管理
岚
我想可嫩是漏电开关本身的问题
05-08-26 21:50
16楼
编辑
引用
管理
amwiqviq
先查一下电机的外壳有没带电。
05-08-27 23:24
17楼
编辑
引用
管理
hihot
引用
taokai
在 2005-7-28 18:27:00 发言
【内容省略】
现在流行DIY
05-08-28 00:17
18楼
编辑
引用
管理
wangzq1001
保护地线不能进入漏电保护器!!否则漏电保护器会跳闸,我也是在工控网留言上刚看来的,不知对否?!
05-08-31 17:11
19楼
编辑
引用
管理
aamy
切割机火线采用了三相四线漏电开关中一相,造成三相不平衡及零线上有电流。
05-08-31 17:50
上一页
下一页
工控新闻
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
汇川技术2025年度可持续发展报告
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
更多新闻资讯