jinqiaoma
有一套新设备,刚接完主电缆,昨天进行检查,测量电缆和启动器绝缘电阻,没有低于20兆欧的,只要把电缆和启动器连接起来,测量电阻值只有4兆欧。昨天始终没找到问题,今天继续。
18-02-25 04:18
1楼
编辑
引用
管理
qlin
看来与连接或连接过程、连接后的状态有关,楼主肯定能够找到或分析出原因。
18-02-25 08:08
2楼
编辑
引用
管理
MFDXT
这个问题感觉,不是有些细节的问题要考虑下,是不是有线圈,控制板
18-02-25 08:40
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你将线缆接一根测试一下,确认问题是在哪里
18-02-25 10:46
4楼
编辑
引用
管理
电工班长
这个问题只要认真细致查,应该会很快找到的。
18-02-25 11:03
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
希望楼主解决问题来分享一下
18-02-25 15:10
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
jinqiaoma
在 2018/2/25 4:18:53 发言
【内容省略】
这不很明白了么?启动器有问题吧。我们以前修理三相电源的马达绕组,只要绝缘电阻在0.5兆欧以上(包含),直接就可以通电试机,不过建议你还是谨慎一点。
18-02-25 15:49
7楼
编辑
引用
管理
logo1979
启动器是什么?软启动?自耦?你是怎样测定的,有些问题你在现场你明白,别人不在现场不太好理解
18-02-25 16:34
8楼
编辑
引用
管理
877476825
。低压还是高压啊。4M感觉还可以啊,需要仔细查看连接处了(安装质量)
18-02-25 16:39
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是软启动器,会从三相电源中取电给控制电源的。
18-02-25 16:56