主题:上次遗留问题确认
点击:1684 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
上个月一台设备怀疑控制柜内线路问题,当时没人同意我的看法,我放了一颗临时线好了,时隔一个月,今天去看临时线依旧在,看来此事没人关注了!
我自己偷偷的把原来的线拽出(设备已经停机),发现原来的控制线确实有问题,属于质量问题。内部暗断。
自己偷偷的为自己的判断正确高兴一把!
18-02-10 11:30
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
18-02-10 11:31
2楼
编辑
引用
管理
465010287
你真乃是神算,佩服
18-02-10 11:54
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
虽然你对了,可别想着翻盘
18-02-10 12:33
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
过去的事,不提了。只是自己给自己一个交代而已!
18-02-10 12:38
5楼
编辑
引用
管理
qlin
对怀疑的问题予以核实,此做法值得肯定;
绝缘层未破损而内部导体接触不良、断裂的情况,有时不好查找、判断。
18-02-10 12:42
6楼
编辑
引用
管理
dlr
对遇到的问题一定要搞个水落石出,楼主这精神值得点赞!
18-02-10 12:46
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
这种故障难判断,一般判断器件故障多,容易走弯路
18-02-10 13:29
8楼
编辑
引用
管理
goldage
这样的状况经常会存在的,特别在老鼠多,震动多的地方经常有
18-02-10 14:07
9楼
编辑
引用
管理
y258464168
有始有终
18-02-10 16:21
上一页