登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:求助:这个编码器的波形是不是干扰

点击:2724 回复:36

logix5000  PLC的编程软件
18-02-07 11:49
我把变频器上的反馈模块端子拆掉 波形还是这样  应该跟编码器没有关系
18-02-07 11:51
就是,只看顶楼的贴,很奇怪,图1和图2弄颠倒了。
图1的波形,明显是有很强噪声的,图2的波形很平滑。说明图1的信号需要整治高频噪声。
18-02-07 16:20
看起来,这个干扰太有规律了。
18-02-07 18:56
怎么说。。。。变频器是由PLC控制的 变频器和PLC之间只有一条通讯网线   但是我把变频器电源断掉  这个波形依旧如此   难道说是plc本身问题么
18-02-07 20:18
PLC加个滤波再输出,看看有否效果?
变频器内此信号加个滤波看看滤波后的效果?
电缆线,PLC和变频器两边的端子,加一个103或104的电容,看看效果?
电缆双绞?或屏蔽双端,或单端接外壳,看看效果?
等等,治噪声,常规的方法很多,但必须要有针对性。比如这个噪声是来自共模还是差模?只有有针对性,才能见到立竿见影的效果。
18-02-08 16:50
没见过这么奇怪的波形,你这像是受到了干扰
18-02-08 22:56
变频器断开电源 波形还是一样  不知道哪里的干扰
18-02-09 07:34
把变频器电源打开,把手干扰的口信号去掉,并把这个端子和参考点位M短接,再录制次端口的电压,看看是否是一条直线呢?如果是,那你说干扰从哪来的呢?这个分析如果自己得不到答案,此问题你就真的解决不了了。
18-02-09 13:41
刚开始以为是编码器受干扰了 可后来换了编码器 无用   换了一截通讯线也没用   然后我今天把  所有电源全部断开  看看是不是环境问题   关掉电源之后发展  这个波形还是这样  就是说所有设备都断开电源 只留plc 依旧如此  我怀疑是不是plc本身问题
18-02-10 09:05

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯