登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:【话题】如何实现发热管断丝报警?(20180122)

点击:2386 回复:23

烤炉流水线,90组,270条发热管,380V,星型接法,想用经济简便的方法实现断丝报警,各位有什么好办法?讨论一下。
附件 f799047755a4bd468aa4422746ea1cea_u=919855145,3953810375&fm=27&gp=0.jpg
最后修改:2018/1/23 8:44:37
18-01-21 16:59
淘宝上有卖加热管断线报警器
18-01-21 17:21
星形接法可以检测中性线电流!这个应该是最简单的吧?
18-01-21 17:40
监测每一相的运行电流不就可以了吗
18-01-21 17:41
如果90组一起开的话,估计断个一两根看不出来,长期使用恰好三相均有坏的,就更看不出来了。
建议将90组在设备允许的情况下再分成9组,在支路上挂三个电流表,记下全部正常时的数值,可以对比电流比较直观;发现问题可以及时查找维修,查找故障点可以用380V灯泡,点亮就存在断路,昏暗就正常。仅供参考,欢迎讨论
18-01-21 20:05
这好办,断丝就断电流,搞个电流检测即可。采用分流器检测或者非接触时的电流检测均可。根据自己的条件和承受能力。
18-01-21 20:29
当你发现升温缓慢或者升不上去了就应该知道发热丝有问题了吧,温控表显示不是很明显吗?系统越复杂越容易出故障
18-01-21 20:54

引用 mandriva 在 2018/1/21 20:54:20 发言【内容省略】

以前搞加热的包装设备用电流表监控,不过也就10根加热管,但是热电偶的位置附近有几个加热管,没看电流还真不知道到加热管断了
18-01-21 21:06
通过电流能知道根数,如果精确到哪一根,就比较难。
18-01-21 21:14
可靠的方法就是套互感器加电流表,记录平时运转电流。
18-01-21 21:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯