登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:【话题】如何实现发热管断丝报警?(20180122)

点击:2387 回复:23

在Y点与零线之间接一继电器,正常时,Y与零之间没电压,一旦断相,Y点有190V的电压,继电器动作报警。
18-01-21 21:24
对,温度检测就怕这样的现象。
18-01-21 22:05
谢谢,这个倒是比较简便。
18-01-21 22:07
如果每一个加热管都检测觉得没必要吧,这样配置的加热炉就算有几根没正常工作,对整体影响不会非常大
18-01-21 22:09
加热器断线,时效性一般不是太重要,因为毕竟都是断了,即便要修也要停机,我们也面对这样的问题,老板要求是断之前就能发现,这样好预防维护处理,而不是占用生产时间。如果需要检测是不是可以参考那种带熔断指示的保险丝?
18-01-21 23:03
简单的话直接加一个电流互感器次级接电阻,负载正常时保证互感器次级串接电阻后输出电压大于3V且进行整流滤波驱动常规固态继电器即可检测:有信号工作正常,没有信号就坏了
18-01-21 23:16
有的温控表就带这个功能
18-01-22 09:10
每一根加热管上加互感器电流表,热丝断了就不显示电流了,也可以配合警报灯。从远处就能看到。
18-01-22 16:18
最简单的  电流继电器,条条大路通罗马拉,电流表检测电流设置报警点都可以
18-01-22 21:20
加一个互感器检测电流
18-01-22 21:44

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯