登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟求助,触摸屏怎么读取伺服驱动的参数传送到PLC的?

点击:2455 回复:16

附件 @5Y@【M4EZK1%5{K)N28@@CF.jpg
如图  上面的是读取伺服驱动参数,但是没有找到那里设置传送到PLC里,实际上确实是传动到了PLC D32000里面
大神解疑下下。。工程文件就不上传了。
HMI 是维控的,PLC 是欧姆龙,伺服驱动就是国产的。
最后修改:2018/1/5 20:54:33
18-01-05 20:53
有些触摸屏有个传送之类的原件。
18-01-05 21:16

引用 bnnyygy 在 2018/1/5 20:53:49 发言【内容省略】

我的理解,应该是有会有个实时运行的脚本,把读取伺服驱动参数再转发到PLC某个寄存器里,仔细找找肯定能找到!
18-01-05 21:32
大神 看看  工程文件上传了。我就是找不到这个脚本 之类的东西,画面也就4个 都看了没有,。,。
附件:UnCompile_20171117_144301.zip
[本地下载]
18-01-05 21:47
用本机的变量试试看
18-01-05 22:09
工程文件下面有2个XML文件里面看的见,但是我想添加 或者修改在HMI软件里面找不到位置,这个就很尴尬了。
附件 阿里旺旺图片20180105222112.jpg
18-01-05 22:21
看图:
在“设置”下拉菜单中找到“地址映射”,如下图:
附件 untitled1.jpg
在上图下拉菜单中,单击“地址映射”,将会弹出“地址映射”窗口:
附件 untitled2.jpg
在“地址映射”窗口中选择“字地址”,即可看到映射关系:
附件 untitled3.jpg
根据主画面中相关变量定义,如下图:
附件 untitled4.jpg
可知对应关系!!!
18-01-05 23:45

引用 bnnyygy 在 2018/1/5 21:47:42 发言【内容省略】

我不是大神!已经回复你了!
18-01-05 23:46

引用 bnnyygy 在 2018/1/5 21:47:42 发言【内容省略】

地址映射可以实现,其实脚本程序也可以的,在要求不严格的情况下!你这个例子里各个画面都有画面脚本程序的啊!
附件 untitled1.jpg
18-01-05 23:48

引用 guanyumou 在 2018/1/5 23:48:19 发言【内容省略】

谢谢,这个是现场使用的程序,用起来不好用,plc这边定位不准,所以分析下原因,感觉了
18-01-06 07:45

上一页下一页