登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】1个西门子6RA80 DCM直流调速器,报F60097(20180111)

点击:7145 回复:45

查手册,“电源故障”。什么“电源”?三相电源还是开关电源?查开关电源的几种输出都有!
除了西门子的使用手册外,无任何资料可供参考,网上也没有!
不成功。。。
几天过去了,总算修好了。补充几个图片吧!
附件 8-电源触发板.jpg
附件 0-铭牌.jpg
附件 0-外壳及面板.jpg
附件 0-型号铭牌参数.jpg
附件 1-顶视(上层CPU控制电路板CUD).jpg
附件 2-侧视(1层CUD;2层电源驱动板;3层电枢可控硅4层励磁整流板).jpg
附件 3-启动自检.jpg
附件 4-启动自检.jpg
附件 5-报F60097红灯闪.jpg
附件 6.jpg
附件 7.jpg
附件 8-电源触发板.jpg
附件 9-电源触发板控制电路.jpg
附件 10-电源板背面.jpg
附件 11-电源板背面.jpg
附件 12-电源板背面.jpg
附件 13-电源板背面.jpg
附件 14-电源板背面.jpg
附件 15-IO端子.jpg
附件 16-IO端子.jpg
最后修改:2018/1/12 9:03:22
18-01-05 16:56
是不是输入缺相什么的啊
18-01-05 19:48

引用 xtswc 在 2018/1/5 19:48:18 发言【内容省略】

没有。
18-01-05 20:14
你要看报警具体代码,比如F60097的几,这才能具体判断
18-01-05 21:00
西门子用到6RA70就没再用了,这个只能对手册参考,你这个还是比较新的型号,建议你联系一下你的供应商,至于西门子的客服中心,你碰运气,很多时候是说不出个所以然
18-01-05 21:25
谢谢以上各位。
18-01-05 21:35
F60097 (N, A) 电源异常 F60097 (N, A) 电源异常 信号重要性: - 驱动体 : DC_CTRL 反应: OFF2 ( 无 ) 应答: 立即 原因: 电源出现异常。 注释 1: r50047[1]: 参考电压 +10 V(V) r50047[2]: 参考电压 -10 V(V) r50047[3]: 模块温度 CUD(°C)查参数R50047看是那个电源异常参考电压±10V或模块温度报警
18-01-05 23:16

引用 xtswc 在 2018/1/5 23:16:33 发言【内容省略】

今天查查,谢谢!
18-01-06 07:07

引用 xtswc 在 2018/1/5 23:16:33 发言【内容省略】

如果方便,能解释一下以下词条对应的内容含义么?1、信号重要性: - 驱动体 ;2、DC_CTRL 反应: OFF2 ( 无 );3、应答: 立即 ;
看手册,不是很明白。
谢谢!
18-01-06 07:35
附件 000.jpg
就是检查正负10V电源和CU的模块温度。故障指向很具体。另外,可以通过官方的技术热线求助。400-810-4288。响应没有问题。