主题:【话题】1个西门子6RA80 DCM直流调速器,报F60097(20180111)

点击:7145 回复:45

谢谢KDRJL版主!
经查,在报F60097时:
R50047(0)=0.000
R50047(1)=10.005
R50047(2)=-10.000
R50047(3)=27.8
R50047(4)=0.000
.....
.....
.....
R50047(31)=60097.000
貌似+-10V电压和温度应该不错。
18-01-06 11:29
嘻嘻,那这个故障是否可以屏蔽呢?能复位吗?如果能,屏蔽试试?然后送修。
18-01-07 09:17

引用 kdrjl 在 2018/1/7 9:17:16 发言【内容省略】

就是送在我这里维修呢!
再看看。。。
18-01-07 11:29
测I/O端子:
9(或10)对数字地23(或24)为22.9V,标准值为24V;
31对模拟地33(或34)为+10.0V,标准值为+10.0V;
32对模拟地33(或34)为-10.0V,标准值为-10.0V。
24V实际22.9V,误差大概5%,而且手册F60097指向并非这个24V检测。
F60097报警指向的电压,实际测量(+10V和-10V)和寄存器显示的检测电压(+10V和-10V)都与标准值(+10V和-10V)一致,那还报什么警!如果检测电路有问题,寄存器就不会显示出正确的标准值电压了!
18-01-07 16:07
这。。。?只能问德国人了。他们设计的东西,他们会给出解释的。
18-01-08 09:59

引用 kdrjl 在 2018/1/8 9:59:51 发言【内容省略】

最后一个方法。一直没有咨询。因为,他们支持你对硬件的维修么?过保(2015年)的产品,又是硬件故障,有一万条理由让你送西门子修理。
最后修改:2018/1/9 6:33:00
18-01-08 18:28
哦,西门子的技术支持与维修部门不是一回事。特别是保外的,技术支持一般会根据你的问题,提供一些信息和参考。完全可以试一试寻求技术热线的帮助呀。
18-01-09 13:41

引用 kdrjl 在 2018/1/9 13:41:53 发言【内容省略】

谢谢,明天试一下。
18-01-09 14:13
咨询西门子技术支持,告知电源驱动板坏了,没办法,只能换板。
试着换了几个芯片,然后,不报故障了!但是,查R50047(1、2、3),竟然全部为0.000了!
这R50047(1、2、3),到底应该是多少?
实在不行,只有装机实验了。
18-01-10 17:37
KDRJL版主,关于R50047的信息,这样理解是否正确?------R50047是专属故障报警寄存器,用于存放报警时对应的报警性质、属性、检测参数。如果没有报警,则不存放任何数据。
如果以上理解正确,则此调速器应该是修好了的。
不过,报F60097时,为什么寄存器数据也完全正确(+-10V,室温)呢?这个还是存疑的。
最后修改:2018/1/11 11:32:29
18-01-10 18:33