主题:【探讨】西门子414-3 PN/DP 故障诊断问题 求解决
点击:801 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
启动绕组
西门子414-3 PN/DP,只有电源和cpu模块,无任何模块,无MMC卡。
上电后EXFF灯亮。
诊断如下图。请问这是什么故障,要怎么解决掉。谢谢
18-01-01 18:35
1楼
编辑
引用
管理
yuior
MMC卡组态都没有,怎么运行,所以报外部故障
18-01-20 15:26
2楼
编辑
引用
管理
大连德嘉
没有MMC卡运行不了吧,就会报错
18-01-23 13:46