感谢漏楼主的牺牲精神呀!让我们又学到了很多的知识。。。。
最后修改:2017/12/29 12:23:30
17-12-29 12:23
楼主这是科学实践,佩服,怀疑的精神可嘉
17-12-29 13:00
不可否认电流互感器开路瞬间遇大电流会感应高压。像静电积聚能量一样,但毕竟它的持续能量非常有限。像教科书上说的“电流互感器绝对不允许开路,否则摧毁设备、危及人员安全”。这样大的能量来自哪里呢?
我们可以理解电流互感器实际上就是个隔离变流器,把大电流变成小电流,便于计量和继电保护。就算它积聚有再高能量,但这种感应能量实际是装在一个法拉第的笼子里的,它的释放通道和触电回路是怎样形成的呢?
17-12-30 09:13
有科学探索精神,钦佩。
17-12-30 09:53
我想3相穿在一起,3相负荷平衡,电流应为零,不知对否?
17-12-30 11:03
高压来自被测一次的电源高压。例如:10KV的CT一次测量电源就是10KV
17-12-30 12:18
你们根据测量的结果得出的结论有错。
因为互感器开路后一次电流已经致使铁芯进入磁饱和状态,你们说你们测出的电压是什么电压呢?
你们对电磁感应定律到底认识有多少?对电流互感器的结构和原理懂得有多少呢?
其实,这种质疑教科书的现象不止你们现在才有,过去就经常有,甚至还有人拿出高精密的仪器仪表来做实验,以证明教科书的提法是错误的。
在上世纪八十年代初,一位供电部门的人员来到我所负责管理使用的开关屏检测电能表,就是违反了电流互感器二次侧不能开路的规定,结果弧光短路闪了眼睛,差点酿成大事故。
另外,在土木在线论坛,有一位网友也已经从原理告诉过楼主你了,这里我就不再重复啦。
最后修改:2017/12/30 20:34:27
17-12-30 20:27