主题:【话题】高压危险来自何处?(20171228)

点击:1598 回复:26

互感器的二次侧接地说明:
高压的我就不用多说,这是肯定的,主要是为防止绝缘不好高压击穿时触点的危险,一旦接地可将电流引入大地减少危害,是二次侧电位维持在低水平,但接地只允许有一点不允许2点甚至三点,以防接地之间产生分流带来危害。
低压的电流互感器二次侧接不接地均可,低压击穿绕组的可能性较小。不接地好处是能保证仪表的很好的绝缘强度,避免雷电危害。
最后修改:2017/12/28 14:44:47
17-12-28 14:44
剩余电流式火灾报警器就是三相线加N线穿过互感器,数值为零即线路不存在漏电,如果不为零,侧表示互感器后端线路漏电或者N线接地
17-12-28 15:44
9楼老师说得很好。赞!是这么回事。
17-12-28 17:22
所述互感器“开路”电压是用什么表计测得的(比如数字表、还是指针表,等),表的内阻多大(所在档位)。
当然,由于大电流时可能存在高电压,没有必要再次试验。
17-12-28 19:54
电流互感器二次侧不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路。这就是教科书上说的,记得上学时《工厂供电》老师特别强调这个呢。在单位里,也是看到这样的警示呀。
17-12-28 21:58
这个真没测过,如果不漏电的话,按说应该接近于0,毕竟相量和为0.
17-12-29 08:12
对的,书上绝对是写过,理论知识毕竟是前辈们总结的,还是遵守为好。
最后修改:2017/12/29 8:14:02
17-12-29 08:13
三相不平衡如果不漏电应该也是接近于0
17-12-29 08:14

引用 yutianhe95 在 2017/12/28 14:33:31 发言【内容省略】

这个回答给满分!
赞一下楼主的求解精神,这就是所谓的知其然更要知其所以然。
17-12-29 08:27
附件 微信图片_20171229101848.jpg
附件 微信图片_20171229101854.jpg
附件 微信图片_20171229101859.jpg
附件 微信图片_20171229113428.jpg
今天又做了测试:实测空调机组运行电流134.9A;互感器开路电压1.47V;互感器短路电流4.96A。互感器是150/5,接近于满载。接上LED灯泡,有微光。直接用两只手抓互感器S1\S2两个端子,无麻电感觉。但互感器开路后有“滋、滋”轻微的响声。(请勿模仿,谢谢!)
17-12-29 11:41