主题:为什么变频器的输入与输出端绝对不允许接反?
点击:3487 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
工控老兵
17-12-27 11:11
11楼
编辑
引用
管理
13903696989
输入和输出什么设备都不能接反吧?
17-12-27 15:13
12楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
接错了,爆炸的也发生过一些。
17-12-27 15:30
13楼
编辑
引用
管理
电工班长
我们公司曾经发生过接反的事故,10KV4000KW高压变频器,直接爆了,维修费40多万。低级失误,工作马虎大意,层层失职。
17-12-28 07:53
14楼
编辑
引用
管理
904970507
遇到一例电源接输出没有任何损伤的。
17-12-28 12:28
15楼
编辑
引用
管理
mengx9806
不知道就乱接一通的情况下才能接饭
17-12-28 13:11
16楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
输入输出一旦接错,这个依变频器品牌不同而表现的情况不一样,有的即时接错了,也能正常显示。有的就炸了。
17-12-28 15:05
17楼
编辑
引用
管理
uc78
进口的会报警
17-12-28 19:31