主题:PLC输入端的S/S要不要接个+24V,还是直接和X点短接就行?

点击:18958 回复:19

请问这个PLC输入端的S/S要不要接个+24V ,还是直接和X点短接就行?
我看百度上的都是写的COM
最后修改:2017/11/27 22:33:31
17-11-27 19:09
还有我把程序下载到PLC里    能不能在编程软件里控制PLC的输入点让PLC动作
17-11-27 19:16
S/S的是需要外接DC24V的;
也就是你要在S/S上接+24V,就在X0 X1。。。。。。上接0V就有信号;
同样,你也可以在S/S上接0V,就在X0 X1。。。。。上接+24V就有信号;
之前FX1S FX1N FX2N这些型号在国内销售的对应的公共点为COM,也就是你说的直接COM与X0 X1。。。。连接就有信号输入;
17-11-27 20:08
哦  清楚了,谢谢老师的详细解答
17-11-27 20:15
另外在软件中对应的输入点X你只能监控其ON/OFF状态,但其状态还是由外部信号的ON/OFF决定的;
想用软件控制可以控制M及输出Y;
17-11-27 21:13
S/S是FX3**系列及其更高规格产品才有的,目的就是为了适应不同输入信号规格
17-11-27 22:34
呵呵;其实三菱最早的PLC开始都有S/S公共端这种型号,仅仅是没有在中国销售而已;但从欧美进口的设备上带来的很多,还是经常可以碰到的;FX1S/FX1N/FX2N这些都有的,更老的FX0S/FX0N同样也都有;
17-11-28 08:29
又是个刚入门的,不知NPN和PNP的区别的同学
17-11-28 09:12

引用 高雅的雅 在 2017/11/27 22:34:10 发言【内容省略】

2n欧版机就有的表情
17-11-28 12:24
附件 FX0S-20MR-ES-16.jpg
90年代的FX0S  FX0N同样有S/S的款;
17-11-28 17:26