主题:FX5U要比较绝对位置,用特殊的SD还是用普通的D?

点击:6912 回复:2

Fx5U的PLC,走绝对脉冲位置。要比较位置在那里,轴1的脉冲位置是特殊的SD5502,我想知道轴1走到10000没有。
是先 Dmov SD5502  D0  再LDD>=  D0 K10000 呢?
还是可以直接LDD>=  SD5502 K10000 呢??
如果考虑动周期;或者轴1的连续动作,不同位置段走不同速度;请问是直接比较还是先赋值给普通的D,再比较呢?
17-11-27 19:02
请问有什么好的建议吗?
17-11-28 08:01
可以直接用特殊寄存器中的数值做比较的。