登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:第一次使用电桥

点击:3051 回复:44

 干电工N多年,电桥只是知道但从来没有机会见到更别说使用了。大修期间厂家对一台1300KW10KV高压变频器升级改造,完毕后上电试车时报过电流(通过触摸屏看到电流100多,电机额定电流为87A),三两秒就保护停机。厂家再三查找均未找到原因,最后说是我们的高压电机有问题双方产生争执,在此情况下找到我来帮忙确定电机是否有问题。
 此电机为备用设备,已经一年多未用,所处环境良好,后级负载为风机。于是我们必须对电机进行检查以证明电机到底是否有问题。首先,用2500V兆欧表测量了电机的对地电阻,接近无穷大,没问题。然后就是测量三相绕组阻值,这么大的电机只能用电桥来测量了,于是便设法借来了电桥,对着使用说明现学现卖,通过多次测量,三相绕组阻值基本相同(精度为小数点后三位数)。基本确定电机是没有问题的。为了确切得到更多的证明,我要求他们上电再试一次,试机时在接线盒处挂了三个钳形电流表,监测三相电流值(变频器电流监测只是监测一相电流),开机发现三相电流平衡且数值与变频器显示电流严重不符(这样的监测方式只是一种参考并不准确但能够证明电机三相绕组是否存在匝间短路情况)。至此,更加证明了非电机原因。要求厂家继续检查变频器,看到结果厂家也不再坚持怀疑电机问题,最终查到了新升级的主板通讯存在问题,监测到的电流数值不正确,调整后上电试车正常。
 最后,主角登场,89年的产品,估计比坛里很多同行的年龄大吧。
附件 IMG_20171122_100728.jpg
附件 IMG_20171122_100710.jpg
17-11-23 10:39
很老了,现在都是数显的了!
17-11-23 11:14
以前在煤矿上班修电机听说过电桥,但是一直没见过,当时也没有,不知长啥样。现在见到了。一般来说电机极少情况下会出现匝间短路。再者不能在变频器显示屏上查看电机运行电流?
17-11-23 11:20
以前在国有单位见习的时候见过,也没用过,其他的就配电间电试的时候,他们检测变压器电阻的时候也用的。
17-11-23 11:27

引用 1053370790 在 2017/11/23 11:20:29 发言【内容省略】

认真看帖很重要表情
17-11-23 11:35
光听说过, 没有见识过 !
今天开眼了。可惜没有全图,只是一个标签。
17-11-23 11:41

引用 chengzheng 在 2017/11/23 11:41:54 发言【内容省略】

有全图的啊,或许图片卡没打开吧
17-11-23 11:52
电桥在学校试验时用过,工作后只是早前见他人用过,现在已不记得是如何使用的了。
话说,楼主处理故障的思路和过程很好。
17-11-23 12:53
在学电工原理做实验时用过
17-11-23 13:16
我们公司里有一个电桥,但是我一次都没用过,一般都用万用表和绝缘表检测下就能发现问题。
17-11-23 13:59

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯