登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB变频接地故障

点击:3642 回复:14

ACS510变频带11KW2只水泵电机。2#泵运行正常,用1#泵一天要跳一次接地故障。查04-0405=0为停止时发生故障,电机电缆用摇表(500V)量正常。换电缆后也跳。一定是电机问题吗?还是有其他原因?请指教!
17-11-19 15:55
   各自单独接一台水泵电机,看还报不报接地故障?是哪台报?以此办法可判断是不是电机的问题。电机的有些故障在静态时是测量不出来的。
17-11-19 16:52
不是固定存在的故障最难查了,逐个替换是个好办法
17-11-19 17:35
变频1拖2,现2#泵运转正常,说明变频正常,只有可能1#泵电机有问题了?这电机用摇表(500V)量不出,只有替代法,没其他原因或别的办法吗?
17-11-19 20:01
能屏蔽就屏蔽吧
17-11-19 20:09
ABB变频器都有这样的情况 有一台550变频运行与不运行时都报接地故障 检查电机电缆都没问题 ,后来把变频器设置为不检测接地故障  ,一直这样用了好一段没出现问题,
17-11-19 20:29
那你只能换一个电机试一试了
17-11-19 20:57
基本上是电机的问题,电机的绝缘等级下降了
17-11-19 20:57
电机问题,是肯定了,绝缘性能下降,输出的高频电压对地放电,就报接地故障
17-11-20 10:11
变频器的输出电压峰值不止五百伏的。
17-11-20 12:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯