OK.我换电机试一下。谢谢!
17-11-20 12:29

引用 zjlsy691113 在 2017/11/20 12:29:09 发言【内容省略】

记得回来报结果。
17-11-20 22:21

引用 904970507 在 2017/11/20 12:12:17 发言【内容省略】

PWM电压,一系列宽度不等的矩形波,上升沿和下降沿在电机感性绕组中要激起很高的尖峰电压和电流,还要和基波电压叠加,确实很高。
17-11-20 22:27
是个办法,不然一直报故障,检查又没问题。
17-11-21 08:09
单独测下电机绝缘