主题:s7200,224CN与触摸屏700通信不上
点击:1118 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
触摸屏没有程序,PLC烧了,把PLC上存储器摘下来,换到新的PLC上,PLC和电脑通信良好,可以上传和下载程序。PLC上224CN的,触摸屏是700的。就是PLC和触摸屏 通信连不上,用232数据线。
最后修改:
2017/11/14 11:47:59
17-11-14 11:45
1楼
编辑
引用
管理
chenjinlin
怎么来了个232的通宵呀!485的不可以吗,自己焊个通讯线,吧地址改成一样的再看看。能和电脑通讯说明PLC端口没问题了,触摸屏了,能通讯吗/应该是设置的问题吧!
17-11-14 12:10
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
瞎搞一通;PLC上哪来的RS232;
17-11-14 12:11
3楼
编辑
引用
管理
zhjifei
232接口
17-11-14 12:13
4楼
编辑
引用
管理
346953791
可能还是你线不对,重新找线吧……
17-11-14 19:46
5楼
编辑
引用
管理
goldage
楼主你讲的触屏没有程序是啥意思,是新屏还是用原来的旧屏
17-11-14 22:19
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
S7-200上通讯口为RS485,如果你用RS232,需要RS232/485转换器的;
17-11-15 08:53
7楼
编辑
引用
管理
zhjifei
还是波特率不对,已经连上了
17-11-25 20:28
8楼
编辑
引用
管理
346953791
引用
zhjifei
在 2017/11/14 12:13:23 发言
【内容省略】
那个接口叫DB9接口是否正确???
17-11-26 11:02
9楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
plc没有问题,研究连线和触摸屏了。