主题:【话题】又遇到逆变器不可恢复性系统错误(20171020)
点击:1230 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
今天刚接班就遇到一台逆变器出现不可恢复性系统错误,经厂家确认需要更换。为不影响发电,临时换上库房备用的一台新逆变器。拆掉旧逆变器,换上新逆变器,复制旧逆变器通信地址到新逆变器里。
最后修改:
2017/10/23 9:25:12
17-10-19 22:31
1楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
在逆变器后台发现新换上去的逆变器还在离网状态。
最后修改:
2017/10/19 22:41:34
17-10-19 22:38
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
进入后台数采管理界面 ,成功搜索到新换上去的逆变器。
接着却发现监控后台“组串管理”界面,新更换上去的逆变器的ESN号仍然是旧的ESN号 。
最后修改:
2017/10/19 23:04:37
17-10-19 22:52
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
在监控后台电站数字化窗口,点击更换上去的逆变器上一键替换,输入新的逆变器ESN号,确定逆变器更换完成 。
17-10-19 23:09
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
好像还是头一次全程完整地更换一台逆变器,传上来借以与大家一起学习和总结 。
17-10-19 23:14
5楼
编辑
引用
管理
05527833
值班电工吧
17-10-20 09:05
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
没有拍摄实物图片?话说这玩意即使过保,也得厂家来修理对吧,能自己尝试拆卸研究并修复吗?
17-10-20 09:40
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
嗯,的确,逆变器严重故障一定要返厂的。
17-10-20 12:24
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
楼主技术??!
17-10-20 14:16
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
1522615606
在 2017/10/20 14:16:11 发言
【内容省略】
产品尚在质保期内哦,保换的
17-10-20 17:23