低压维修电工复训试题:拉开闸刀时,如果出现电弧()。 A 迅速拉开 B 立即合闸 C 缓慢拉开 我选B,但正确答案是A 为什么?不是要拉错闸刀要立即合上吗?
17-10-19 13:35
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
刀闸不能带负荷合闸。楼主再想想为什么?
17-10-19 13:51
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
已经有电弧了,只能是迅速拉开了。再合上,再来一次电弧?那闸的触点就烧坏了。
话说回来了,现在能见到刀闸的配电柜,也是比较古老的设备了。
17-10-19 14:51
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
带负荷拉产生电弧迅速拉开可以切断电弧,如果是拉错了又立即合上电弧很可能发生短路扩大事故。
17-10-19 14:51
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
已经是拉错刀闸,都出现电弧了,就是带负荷拉闸,再合上又是带负荷合闸,两次违章操作,所以是错误
17-10-19 15:20
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
这样的题目都有,服了!
17-10-19 17:53
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
10KV以上配电室进线必配刀闸
17-10-19 18:59
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
4楼朋友说的比较让人接受。2次违章操作。
17-10-19 19:12
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-10-19 20:14
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
891597746
在 2017/10/19 20:14:35 发言
【内容省略】
很多的,只不过都封装在低压配电柜里面而已,因为供电线路必须预留明显的切断点。
17-10-19 20:29