登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:2台变压器并联运行 三相电流失衡 负荷失衡
点击:1457 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
q642807282
2台1600变压器并联运行低压端三相电流失衡,并且A变压器的电流高于B变压器的电流
17-09-14 10:40
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
并联运行要求2台变压器接线组别、阻抗、变压比完全一致,而且2台变压器到并连接点位置导线距离、接头数量等完全一致最佳,如果接头接触电阻或者导线电阻不一致等均会引起电流不均衡,针对这些原因查找
17-09-14 12:23
2楼
编辑
引用
管理
q642807282
变压器的技术参数一致,之前使用都正常,停电重新启动后出现三相电流不平衡
1#变压器 4#变压器
A项(A) B项(A) C项(A) A项(A) B项(A) C项(A)
2400+ 2300+ 1400+ 700+ 700+ 1600+
17-09-14 12:38
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是以前可以,现在不平衡了,就得检查变压器了,有一个可能出问题了。
17-09-14 14:53
4楼
编辑
引用
管理
1522615606
可能现在两个变压器阻值不一样,或者变压器接线柱阻值变大。
17-09-14 15:15
5楼
编辑
引用
管理
sonypcg
跟变压器没关系,你是合母联的,你得问一下 上一级的 就是10KV变电站的电压差了,你这样是容易出问题的。
17-09-14 16:19
6楼
编辑
引用
管理
158101522
引用
q642807282
在 2017/9/14 12:38:14 发言
【内容省略】
从数值看,#1变C相的负荷跑到#4变C相去了。。。。。。负载改过线没?
17-09-17 12:34
工控新闻
宁德时代团队赴汇川技术开展机器人产品应用学习
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
经济日报:资源集聚铸造产业新优势
中国天津工博会落下帷幕 达成超30亿元意向订单
展会预告 | 西克视觉,深度视界——西克在上海视觉展约定您!
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
制造业数智化转型“破局”在即,AI如何从变量到增量?
更多新闻资讯