安川变频器v1000报CPF24  说明书就别看了!!我看过了!!有人碰到过这个故障么
17-09-08 15:08
说明书上说容量故障,,,,。。。对策更换变频器。。。~~直接
17-09-08 16:31
恢复出厂参数试试,如果不行,就是主板坏啦
17-09-09 15:29
两种可能
1、参数坏了,需要找一个好的变频器,将这个主板与端子板放在好的变频器驱动板上进行出厂值设置
2、主板与驱动板通讯不上,需要查驱动板
17-09-11 19:49
容量参数放在端子板里,对着说明书看下O2-04参数值是不是正确的