登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三菱伺服MR-JE-40A 报警AL24.2如何修

点击:10731 回复:5

三菱伺服MR-JE-40A 报警AL24.2如何修
17-09-04 17:35
更换a7840
17-09-04 22:39
什么故障,,说说看,,
17-09-05 00:09
先看看模块
17-09-05 07:59
驱动,模块,电流检测及电流信号传输
17-09-05 08:34
故障实例3:运行显示AL 24
查阅说明书是主电路异常,U V W电机动力线短路,这不是过流的意思嘛,迅速测量2个A7840检测光耦,发现其中一个没有供电电压,用电阻档测量发现为短路状态,更换A7840光耦,光耦供电电压5V正常,6  7脚在机器不运行的状态下是5V,装好机器,运行正常,复测运行状态下的电压为6:2.45V   7:2.24V。
最后修改:2017/9/16 16:49:16
17-09-16 16:47

工控新闻

更多新闻资讯