zzm7959
修一台汇川变频器,打开检查,发现24V直流接触器爆炸!炸的面目全非!线圈没事,只是把接触器体崩开!触点看着是坏了,但是整流桥随着损坏!不明白接触器爆炸原因!遇上3回接触器爆炸的了。其中一台变频器其它电路安然无恙!
17-08-30 16:49
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
继电器触点不好?继电器过早吸合(CPU板故障)?
17-08-30 18:04
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,是不是启动电阻出现问题??
17-08-31 07:53
3楼
编辑
引用
管理
805709808
用的是单极直流接触器吧,是模块损坏引起的
17-08-31 08:21
4楼
编辑
引用
管理
zzm7959
您好,充电电阻完好
17-08-31 08:27
5楼
编辑
引用
管理
zzm7959
接触器壳都炸飞了,不知道什么原因。
17-08-31 08:28
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
看一下是单纯过流爆炸还是过压导致短路过流爆炸
17-08-31 08:51
7楼
编辑
引用
管理
zzm7959
不知道,已经换上。前2 个是换上接触器就完好了,后一个是连带全桥和一块IGBT坏了,驱动板上仅坏了2 个18V稳压管。充电电阻完好。