主题:【话题】定位过程中掉电,重新上电后电机如何走完剩下的脉冲(20170822)

点击:4397 回复:30

要不就给伺服的控制器加不间断电源。保持带电状态。反正要加东西了。
17-08-21 15:09
下次记得选型前先确认好对应的功能;
不行伺服换了;
17-08-21 16:24
伺服控制器是220V三相交流电源,,这个不好给不间断电源吧?
17-08-21 17:04
PLC内部是有电池的,用来保存PLC的程序和一些掉电保持的存储器等 ,你的工艺即然能够掉电后执行回原点的程序,那讨论的这些也没必要,掉电,或者其它的要回原点时执行下回原点的指令就行了,
17-08-21 17:06
伺服控制器不是有直流母线吗?正好给直流蓄电池组供电呀?
17-08-21 20:16
你选的配置和你的要求不匹配~
17-08-22 11:52
上电后作原点复位后再重新执行一次上次未执行完的定位
17-08-22 16:52
没用过伺服,看看热闹。
17-08-29 08:37
用曲线救国方式,驱动器的编码器反馈输出端接入PLC
18-03-02 10:21

引用 枫丶FENG 在 2017/8/21 17:04:36 发言【内容省略】

功率小的应该也可以用单相220V