主题:【话题】定位过程中掉电,重新上电后电机如何走完剩下的脉冲(20170822)
点击:4397 回复:30
20楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要不就给伺服的控制器加不间断电源。保持带电状态。反正要加东西了。
17-08-21 15:09
21楼
编辑
引用
管理
ZCMY
下次记得选型前先确认好对应的功能;
不行伺服换了;
17-08-21 16:24
22楼
编辑
引用
管理
枫丶FENG
伺服控制器是220V三相交流电源,,这个不好给不间断电源吧?
17-08-21 17:04
23楼
编辑
引用
管理
jiouai84
PLC内部是有电池的,用来保存PLC的程序和一些掉电保持的存储器等 ,你的工艺即然能够掉电后执行回原点的程序,那讨论的这些也没必要,掉电,或者其它的要回原点时执行下回原点的指令就行了,
17-08-21 17:06
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
伺服控制器不是有直流母线吗?正好给直流蓄电池组供电呀?
17-08-21 20:16
25楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
你选的配置和你的要求不匹配~
17-08-22 11:52
26楼
编辑
引用
管理
xlian
上电后作原点复位后再重新执行一次上次未执行完的定位
17-08-22 16:52
27楼
编辑
引用
管理
yecao2003
没用过伺服,看看热闹。
17-08-29 08:37
28楼
编辑
引用
管理
正林数控
用曲线救国方式,驱动器的编码器反馈输出端接入PLC
18-03-02 10:21
29楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
枫丶FENG
在 2017/8/21 17:04:36 发言
【内容省略】
功率小的应该也可以用单相220V
18-03-02 13:37