主题:西门子mm420上电报F0001故障,求老司机告知082c各脚正常电压值
点击:3925 回复:22
20楼
编辑
引用
管理
如願DMkdRGmo
我的是7.5KW的,实际测量电路图纸,是这样的,120R电阻后面接到R717 718 720 721的那四个阻止很小的监测电阻
最后修改:
2018/10/17 13:55:00
18-10-17 11:40
21楼
编辑
引用
管理
如願DMkdRGmo
18-10-17 11:41
22楼
编辑
引用
管理
江河日新
楼主这个问题我遇到过,上电就报,无法复位,查下来是5脚那个33K的电阻开路,换上就好,西门子的机器耐腐蚀性很一般,电阻无故开路的特别多,各机型上都有出现。