主题:软启动器一拖二,那个KT为何接到运行常开
点击:1736 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
55366318
谁能解释一下这个图纸
17-08-17 14:34
1楼
编辑
引用
管理
柒柒爸NeXrlT
哪有KT?那个接到运行的是辅助触点,保持用的
17-08-17 14:38
2楼
编辑
引用
管理
276009526
变频启动时当频率到达时,变频器输出个信号驱动jc,km2,或km4吸合转工频,同时定时器开始计时,时间到断开变频启动㎞l或㎞3。
17-08-17 17:07
3楼
编辑
引用
管理
55366318
这个不是软启动器吗?
17-08-17 22:43
4楼
编辑
引用
管理
276009526
在百度搜一下,看软启动和变频器有什么相同和不同之处吧。
17-08-18 09:34
5楼
编辑
引用
管理
55366318
有两个的,一个KT1,一个KT2不是时间继电器吗?
17-08-18 13:55
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
为了延时断开M1,因为M2是让M1停止。
17-08-18 17:26
7楼
编辑
引用
管理
华新大个子
当一台电机启动完成后,延时启动另一台电机之用。
17-08-18 17:39
8楼
编辑
引用
管理
276009526
这没有自动启动功能,都是手动启动,两个定时器是在电机变频启动后达到所设定速度后断开㎞1或km3.同时启动器run信号断开,启动器减速停止。
17-08-19 08:41
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
旁路接触器必须同相软起。保证旁路时电源相位相同。
17-08-19 14:48