主题:软启动器一拖二,那个KT为何接到运行常开
点击:1736 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
82252031
延时切换,图纸有标注,但kt延时常闭触点方向应该是画反了。软启达速后jc发信号,km2闭合旁路运行,同时kt线圈得电,延时时间到则kt触点断开,km1失电,软启动停止工作,电机旁路运行。
17-08-19 16:21
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
从图上看,似乎是同一台电动机停止后不能立即起动。
17-08-20 11:29
12楼
编辑
引用
管理
双740
应该是常闭的通电延时,符号画错了。在此延时范围内会出现KM1和KM2同时得电吸合现象,可以吗?反正变频器是不行的!还有就是软启过程中怎么终止启动呢,要断SA总闸了。
17-08-22 14:35
13楼
编辑
引用
管理
双740
感觉C图也有问题,K12和K14是无源常开故障触点,
17-08-22 14:39
14楼
编辑
引用
管理
fmsh12
软起动柜一控一的话是不是也需要旁切的接触器呢
17-08-22 16:42
15楼
编辑
引用
管理
82252031
软启动与旁路同相序时是可以同时并联工作的,我单位的AB软启也是这样短时并联工作几秒钟的,软启动RUN端子断开就停止触发输出了。
17-08-22 20:14