主题:goto指令块
点击:3797 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
WUKONGCHAO
goto指令块上电就触发上升沿了吗?
最后修改:
2017/8/6 12:17:49
17-08-06 12:14
1楼
编辑
引用
管理
382893974
我虽然看不懂GOTO 指令 但我知道 一上电M3.0和I0.1 没动作 GOTO指令也不会动作
17-08-07 20:12
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
查下128号错误代码就知道怎么回事了
17-08-07 20:52
3楼
编辑
引用
管理
WUKONGCHAO
128运动轴无法处理此指令: 要么是运行轴忙于执行另一指令,要么是没有此指令的启动脉冲。
我可也可以发脉冲了呀 就是没明白为什么上升沿直接通了
17-08-08 09:24
4楼
编辑
引用
管理
857362369
我最近也在做一个2轴控制,能否交流下?如何选择运动轴呢?如何控制Q0.0和Q0.1分时输出
17-08-22 16:13
5楼
编辑
引用
管理
WUKONGCHAO
你用啥控制的
17-09-01 10:47
6楼
编辑
引用
管理
857362369
CTRL和MAN
17-09-02 07:53