登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器控制正反转
点击:3502 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
一台设备工艺要求,先正转运转到一定程度,电机堵转过电流保护,然后反转运转到一定程度,再堵转过电流保护,再正传,一直这样循环下去,这个怎么设置,请大家给予指点
17-08-03 20:32
1楼
编辑
引用
管理
安且吉兮
变频器堵转过流时多功能端子KA、KB或FA、FB、FC会动作,利用这个动作信号通过外围电路进行延时复位再启动。
17-08-03 21:06
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
为什么要堵转过电流保护呢?这合理吗?为什么不停机再反转呢?实在不解其意。
17-08-03 22:12
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这样长时间转会不会烧电机呀。
17-08-03 22:19
4楼
编辑
引用
管理
fireray
是测试变频器的性能还是电机的性能?变频器长期这样工作问题可能还不大,但是电机长期这样工作坏的肯定快。
17-08-04 06:18
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
过电流应该要停机
17-08-04 07:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞破坏性实验?
17-08-04 09:10
7楼
编辑
引用
管理
443816387
变频器预过载功能
17-08-04 09:12
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
这是用到了我们的设备--压滤机么,
17-08-04 09:26
9楼
编辑
引用
管理
904970507
万一过载了不停机?这个要不要承担责任呢。
17-08-04 12:14
上一页
下一页
工控新闻
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
更多新闻资讯