按照描述这样可以运行。没有问题!
17-07-14 14:24
单台柴发机组带两台250KW水泵,试运行30分钟,良好,没有发现任何异常。
柴油机康明斯,发电机斯坦福。
柴油机参数没看到,发电机参数 峰值额定功率764KW,额定电流1375.6A。
250KW水泵起动时最大电流1200A左右,正常运行电流510A左右,有波动时最高没超过580。
第一台水泵起动时没问题,第二台起动时一阵黑烟,声音滚滚,不过很快就下来了。
倒是柴油机端排烟管上做好的油漆都烧得黑乎乎的.
这个项目是内河与大海相连的泵站项目,主要用于排涝,出水管端部拍门防止倒灌。
目前已经增加并联柜了,附件为对应图片,1)柴发机组,没拍到发电机,2)机组控制柜上操作屏,3)发电机铭牌,4)出水管至外海
附件 1bcc05755b50ca5【00_00_11】【20170808-144438-3】.jpg
附件 1bcc05755b50ca5【00_00_17】【20170808-144306-2】.jpg
附件 微信图片_20170808143856.jpg
附件 微信图片_20170808144715.jpg
最后修改:2017/8/8 14:56:59
17-08-08 14:33
确实是冒过黑烟,跟起动时一样,不过就那么一会
17-08-08 15:01
目前已让业主按照要求修改了,增加并联柜了
17-08-08 15:01
已经增加并联柜了
17-08-08 15:02
这个我们老家用11KW的柴油发电机组带5.5KW的鼓风机,也是黑烟滚滚
17-08-08 20:58
16楼