登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:关于柴发机组与水泵控制的电力供应问题

点击:1497 回复:16

项目情况:这边有个泵站,两台柴发机组,峰值功率764KW,现有4台水泵均为250KW,考虑一台柴发机组独立带2台水泵。
到了现场,发现没有其它的进线屏和负载屏,柴发厂家现场的一个人告诉我发电机出现直接到他们的控制屏,然后控制屏出现就直接到水泵控制柜了,中间不经过其它电气柜,那我就想是不是发电机那边的保护在他的控制屏里都实现了,问他也不清楚,问下大家,这样的供电需要注意些什么,我自己是水泵厂家的  0.0
17-07-12 15:50
要节省成本这样做也可以
发电机本身控制器就有各种保护功能
2台250KW的水泵一台发电机启动估计悬!
建议2台发电机并网运行增加并联柜然后输出。
17-07-12 17:07
呵呵,这个配置在电机启动时候发电机会冒黑烟哦,严重的话可能不能完成启动,考虑过柴油机动力驱动的水泵模式么,那样会节能一点
17-07-12 22:08

引用 yutianhe95 在 2017/7/12 15:50:02 发言【内容省略】

单台发电机组的功率是764KW?764KW发电机驱动250KW×2的负载,运行中是没有问题的,关键是马达启动瞬间的问题,尤其是同时启动,建议使用软启动器驱动马达,并错开启动时间,不要同时启动。
17-07-12 23:51
最好还是如同2楼所述加装并网控制柜运行最稳定!因为并网之后等同于电源容量扩大自然可以抵御更大的冲击负载,这样水泵电机采用星三角启动的话完全在动力电源的正常最大输出容量
17-07-13 08:25
并网的话这样是最好的,但成本就要增加好多了,同步屏和负载屏都要设置了,说实话我也搞不懂设计院这么设计是他们自己的意思还是业主那边为了省成本,我现在只是考虑水泵和自己的泵控制柜别受到影响,所以请大家帮忙想下我这边需要注意些什么, 两台泵都是软启动,电流基本限定在3倍左右,错开至少30s启动是肯定的了
17-07-14 07:55
两台泵都是软启动,电流基本限定在3倍左右,错开至少30s启动是肯定的了
17-07-14 07:55
成本设计院和业主那边都这样弄了,再去考虑并网基本不可能了啊
17-07-14 07:56
柴油机驱动水泵,一拖二的话,齿轮箱要考虑的,毕竟转速差别在那,还要考虑联轴节等一堆问题,还有就是水泵是潜水泵,也不是容易的事
17-07-14 07:59
成本再限制也请给每台水泵加装补偿电容器组,这样可以降低冲击稳定系统工作
17-07-14 09:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯