登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三菱变频
点击:490 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
473495301
型号e700
故障代码ol,看说明书是过电流,过电压,我怀疑是电机加减过快,请大家指导下,
17-07-07 12:31
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
那就加减速时间都调大点试下不就验证了;
17-07-07 13:02
2楼
编辑
引用
管理
yecao2003
延长加减速时间。
17-07-07 14:40
3楼
编辑
引用
管理
05527833
之前用的台达也是过流,调了几次,效果不太大,还是会出现,最后更换
17-07-07 18:26
4楼
编辑
引用
管理
473495301
明天去试下,不行就换
17-07-07 21:04
5楼
编辑
引用
管理
55366318
多些求知心里
17-07-17 19:35